上海大載機電有限公司2025-05-14
驗證protocol:
1)空載/滿載各測試24小時
2)開關門擾動測試(每小時1次)
3)驗收標準:
溫度波動±0.3℃
開度變化率<5%/min
4)生成IQ/OQ合規報告
本回答由 上海大載機電有限公司 提供